二氧化碳壓縮機為大力發展CO2冷卻技術和熱泵技術的不斷發展,國內外相關制造商已逐步推出CO2壓縮機。對于許多制造商而言,選擇高質量的二氧化碳壓縮機并不容易。也要注意所購買的二氧化碳壓縮機的維護。
維護二氧化碳壓縮機組的機械狀況
二氧化碳壓縮機組工藝系統的維護
單元軸密封冷凝系統的正常維護
普通手術
振動
當渦輪啟動時,發現振動值高,即,速度停止并且檢查原因。如果原因似乎不是由于操作不當引起的,例如溫度升高不當,請停止并檢查下表中描述的每個測試。在正常操作期間,振動水平突然增加,從而減少了負載和/或停機時間。如果振幅增加,請調查現象并更改操作條件以進行分析。如果單元振動過大,應找出原因并進行相應的處理。
聲音異常
在低速運行條件下應仔細進行檢查。速度增加后,聲音與旋轉聲音和進入蒸汽的噪音混合在一起。因此,很難找到聲源。異常聲音通常與振動有關,因此應檢查聲音。 ,找出真正的原因,并據此進行處理。
軸承溫度升高
軸承溫度升高的原因是軸承金屬損壞,潤滑油量減少,潤滑油壓力低,潤滑油供應溫度高,轉子振動值高以及推力異常。如果軸承金屬溫度突然升高或超過125°C,請停止并檢查軸承并執行相應的處理。
軸承溫度波動
如果軸承溫度波動,請檢查表中的項目。檢查完各項后,仍應停止溫度波動,并應進行相應的處理。
應密切監視設備各部分的入口和出口壓力以及溫度,以防止設備進入喘振狀態。同時,禁止單元過熱和超壓運行,以免損壞設備或拆卸安全閥;
在檢查過程中,應注意防喘振控制器的輸出閥位置應與現場閥位置一致。
注意監測渦輪機主蒸汽的溫度和壓力是否在正常范圍內;
檢查并確認U形水封引導水流出;
檢查冷凝器的真空度是否正常;
將備用泵的啟動開關轉到“ STOP”位置,并保留泵以確認正常狀態;
確認備用泵的進,出口閥已完全打開,啟動備用泵,并確認備用泵工作正常;
備用泵出口壓力穩定后,停止主泵。如果需要維修,則在斷電后將泵切斷。如果不需要維護,則自動放置泵開關。
打開備用裝置的排氣門;
打開連通閥并排空備用設備;
保持排氣狀態10分鐘,對備用設備進行預熱,避免機油溫度變化并對設備造成沖擊
關閉排氣閥并平衡備用設備;
沿正確方向移動開關手柄(對于備用機油冷卻器,應首先使用冷卻水),并使用備用設備;
關閉連通閥并打開切割裝置的排氣閥以釋放壓力;
如果您購買了其他機器,例如氧氣壓縮機,氫氣壓縮機等等,別忘了在工作日進行維護,這將為您節省很多錢。